最近一个项目,高层混凝土剪力墙结构,加气混凝土砌块填充墙,施工图没有表达混凝土构造柱,只是在结构设计说明中要求墙长超过5米设,墙体端部设,但是没有具体位置,这个可否要求设计单位在图上明确。
最近一个项目,高层混凝土剪力墙结构,加气混凝土砌块填充墙,施工图没有表达混凝土构造柱,只是在结构设计说明中要求墙长超过5米设,墙体端部设,但是没有具体位置,这个可否要求设计单位在图上明确。
22楼
叫施工单位把构造柱画出来,然后,让设计单位确定一下就行咯。这是我的做法
回复
23楼
看了他们做建筑的都没画 只是说明了下
回复
24楼
应该画出来,不然施工单位有时会漏掉的
回复
25楼
板凳说的很有道理
回复
26楼
设计的习惯而已,好多的时候都是不标注
的,是不是就是考验现场施工的本领。
回复
27楼
你去搞施工吧,没有这样的设计
回复
28楼
应该表示,高层建筑结构表示的是混凝土剪力墙,把构造柱点出来,假如是砌体结构的话,建筑就不用表示构造柱
回复
29楼
非常认同28楼的看法,构造柱虽然是构造上的做法,但是相对于主体结构来说,它也是整个结构的组成部分,对填充墙的结束作用不可小看,因此应由建筑专业在图上点出来。在施工图预算时,也好确定工程量。现在的画图软件在图上点个柱子是很容易的事。无非是确定在哪些位置要费点心思。
回复
30楼
好像是在建筑图里面有画着呢,但在结构里面没有,只是在设计说明里面有
回复
31楼
应该在结构图上表示出来,要不然在施工过程中,涉及签证什么。大家麻烦
回复