最近一个项目,高层混凝土剪力墙结构,加气混凝土砌块填充墙,施工图没有表达混凝土构造柱,只是在结构设计说明中要求墙长超过5米设,墙体端部设,但是没有具体位置,这个可否要求设计单位在图上明确。
最近一个项目,高层混凝土剪力墙结构,加气混凝土砌块填充墙,施工图没有表达混凝土构造柱,只是在结构设计说明中要求墙长超过5米设,墙体端部设,但是没有具体位置,这个可否要求设计单位在图上明确。
62楼
现场具体情况及具体墙体就会有不同的理解,比如有窗台的窗间墙,丁字墙等就会有不同的理解,最好还是在图中表明。
应该画出来,光靠说明是说不清的,尤其是局部小墙垛处,比如电表箱开洞离门口只有200距离,到现场一看只有200的小墙垛上去,两个过梁搭上面,很无奈,出事了肯定是结构的,别的专业才不管呢,他们只知道开洞让开暗柱即可。我认为最好还是做结构的把构造柱加上反提给建筑,标在建筑图上,又直观又安全
建筑专业应该了解这些构造要求,必要时可以和结构沟通一下,经济效益是一方面,设计人士应该还是有这些追求,离尽善尽美可以近一步
回复
63楼
总有错字
现场具体情况及具体墙体会有不同,比如有窗台的窗间墙,丁字墙等就会有不同的理解,最好还是在图中表明。
应该画出来,光靠说明是说不清的,尤其是局部小墙垛处,比如电表箱开洞离门口只有200距离,到现场一看只有200的小墙垛上去,两个过梁搭上面,很无奈,出事了肯定是结构的,别的专业才不管呢,他们只需开洞让开暗柱即可。我认为最好还是做结构的把构造柱加上反提给建筑,标在建筑图上,又直观又安全
建筑专业应该了解这些构造要求,必要时可以和结构沟通一下,经济效益是一方面,设计人士应该还是有一些追求,希望离尽善尽美可以近一步
回复
64楼
我常见到是在结构说明里有而已。
回复
65楼
只说明,不画出来
回复
66楼
需要的,设计的一定要清楚
回复
67楼
应该是要画出来的
回复
68楼
我个人觉得目前的做法应该还是可以的。因为施工当中只要你按照设计的原则去做,相对讲还有一定的灵活性,容易处理得更符合实际情况。如果一定规定位置,可能会有一定的小缺陷的时候,让许多咬文字的人左右得不利于迅速解决问题。之于其它的可以影响到砌体质量的情况如何去处理,在常见的结构大样图上通常都有明确的规定。我们在施工当中只需按上述大样做即可。
回复
69楼
施工图可画可不画构造柱,只要说明说清楚就行,但是竣工图必修要画构造柱,有利于结算,我们刚施工完毕的工程就是这样。
回复
70楼
应该在建筑图上或结构画出来,光靠说明是说不清的,现在的说明大部分是设计院通用的。大家理解上会有变差
回复
71楼
我们这没有画出来,说明里有,后来又出了联系单,最后面是甲方派人到现场点数。
回复