加气混凝土砌体中构造柱在施工图中应该画出来吗
fxfx36
fxfx36 Lv.8
2011年05月30日 21:53:43
来自于建筑施工
只看楼主

最近一个项目,高层混凝土剪力墙结构,加气混凝土砌块填充墙,施工图没有表达混凝土构造柱,只是在结构设计说明中要求墙长超过5米设,墙体端部设,但是没有具体位置,这个可否要求设计单位在图上明确。

最近一个项目,高层混凝土剪力墙结构,加气混凝土砌块填充墙,施工图没有表达混凝土构造柱,只是在结构设计说明中要求墙长超过5米设,墙体端部设,但是没有具体位置,这个可否要求设计单位在图上明确。
免费打赏
qwa5297
2011年06月05日 21:19:37
72楼
建筑应该表示出来,主要是在大样里,墙填充有符号的。
回复
pengfan1111
2011年06月05日 21:28:34
73楼
我觉得构造柱不应该画出来··· 补充说明就可以了
回复
九天之上
2011年06月06日 08:48:28
74楼
应该做详细说明,辅以大样图;但具体位置个人认为没有必要在平面图中标识出来
回复
jiameng163
2011年06月06日 09:01:04
75楼
个人觉得写上说明,只要你按照说明去严格的要求设置构造柱,建筑图上如果是框剪结构一般情况下都是没有画构造柱的,都是给你说按照哪本图集去做,如果是砖混结构的话,一般都是画了的。。。
回复
tpgzyaw
2011年06月06日 10:21:38
76楼
构造柱在框架结构中一般不画出来!
回复
寒冬
2011年06月06日 11:24:26
77楼
建筑为了追求造型,结构又不给做法,但是施工单位那儿就会出现扯皮的事,而且可能直接影响到成本!
回复
roc_yp
2011年06月06日 13:23:12
78楼
这种构造柱不画,设计师考虑了,不会出问题!个个专业也都约定熟成。如果施工单位这种要求属于小学生要求,施工单位技术员这些都弄不清楚,还怎么干活。也是没干活什么正经活的施工单位。设计有考虑不细致的,但施工单位我见过很无语的。大家要在一个范式上对话和理解,就不会出现理解错误,即使有点暇,也会一个电话就沟通好了。
回复
wangbend
2011年06月06日 13:42:35
79楼
不管设计图纸是否画出,施工单位在施工中,必须按照施工规范强制性条文执行,在砌筑墙体时,两柱子净具超过5.M时增加构造柱,净高超过4.0M时,要增加一道圈梁
回复
xhong2004
2011年06月06日 16:40:00
80楼
结构图需要表现出来。
回复
红缨枪
2011年06月06日 18:38:26
81楼
个人觉的应该画出来,方便施工,图文更清楚!