12楼
弹簧长期在张力下工作,在热胀冷缩后引起接触电阻增大发热,进一步变形损坏拉弧,使故障扩大!
回复
13楼
在生产现场遇到过类似情况,发现得早,没这么严重,停母线换了个静触头。主要原因是静触头导电部分松动、发热、氧化、放电恶性循环,最后动、静触头间也发热、氧化、放电。最后的结果那是可以想象的。
回复
14楼
这个烧起来有点黑人
回复
15楼
有可能是开关未到位,接触不良引起。
回复
16楼
区管说的非常正确,就是因为一次插接头拉簧断了,发生接触不良引起电弧,后来弧光短路!
回复
17楼
符合我的心态……太有道理了
回复
18楼
一般都有强制开门联跳上级开关功能即可!很有必要!
回复
21楼
长见识了
回复