【求助】开关事故图片,请大家帮忙分析原因
冬天的雨
2011年05月30日 23:11:09
来自于继电保护
只看楼主
20110530137.jpg

20110530137.jpg

免费打赏
tianyulong96
2011年06月01日 16:38:41
32楼
开关烧的惨不忍睹,保护装置没起作用?各位发表的动触头弹簧卡脱落引起的弧光短路,里面都是塑料的怎么会呢?我更多的是认为人为事故,误操作的可能性大,譬如带接地刀合开关
回复
liermin1210069
2011年06月01日 18:11:41
33楼
经验教训,看来要定期检查插头接触点。
回复
result1978
2011年06月01日 20:05:25
34楼
@ ding@
回复
wojv2009
2011年06月01日 20:37:52
35楼
如何避免此类事故!!!检查吗?这个地方我们这也没有检查过!如何检查,怎么查,有没有好的经验做法介绍介绍:
比如说多长时间检查一次!那么多柜子全都抽出来看一遍工作量可不小的。
回复
jwssxyl888
2011年06月01日 20:43:32
36楼
第一次看到这么严重的事故,学习了!
回复
langmanqiner
2011年06月01日 21:21:01
37楼
学习呀!希望不要发生
回复
langmanqiner
2011年06月01日 21:21:37
38楼
学习呀!希望不要发生
回复
rong1795123
2011年06月01日 22:10:22
39楼
路过学习了 路过学习了
回复
冬天的雨
2011年06月01日 23:11:58
40楼
人为操作的可能性是没有的,因为这个柜子是带五防闭锁的,开关只有在试验位置地刀才能分合,地刀在合位手车是摇不到运行位置的。这个开关是进线开关,当时正在启动3200KW电机
回复
yyip2010
2011年06月01日 23:58:57
41楼
这才是我们要学习的
经验啊
回复