【求助】开关事故图片,请大家帮忙分析原因
冬天的雨
2011年05月30日 23:11:09
来自于继电保护
只看楼主
20110530137.jpg

20110530137.jpg

免费打赏
jhepzxd
2011年06月02日 04:49:41
42楼
触头接触不良,发热引起。
回复
awy420
2011年06月02日 09:20:21
43楼
区管真厉害,为啥一看就知道,我看不懂,呵呵,区管能指点下怎样才能达到您这境界吗
回复
lpx126
2011年06月02日 09:54:58
44楼
插头拉簧要定期检修、保养,以防接触不良。
回复
lqz03981111
2011年06月02日 10:45:37
45楼
是不是开关合闸状态进入开工作位置的
回复
zhangxiaolinlcy
2011年06月02日 11:49:00
46楼
梅花爪弹簧失效,平时没有例行检修检查导致
回复
suguifang12
2011年06月02日 14:20:23
47楼
路过学习了
回复
andyhwj
2011年06月02日 14:58:07
48楼
你们放炮成这个样子人没有事吧,不知道在里面你们有没有清理干净是不是有杂物很多原因一个一个判断送电不是送饭那么简单的一定要细心!!!
回复
mahongtao526
2011年06月02日 15:30:44
49楼
没别的,就是触头弹簧的质量问题
回复
yinwantai
2011年06月02日 15:59:57
50楼
梅花触头的弹簧断了,动静触头接触不好,发生了短路故障,产生电弧烧坏触头
回复
shadin
2011年06月02日 20:18:22
51楼
都是设备本身问题:一个是弹簧本身的质量;另外因该是触头接触不良导致发热。所以因该讨论下电气设备在长期发热(散热不好)情况下持续工作,对设备本身有什么影响。