【求助】开关事故图片,请大家帮忙分析原因
冬天的雨
2011年05月30日 23:11:09
来自于继电保护
只看楼主
20110530137.jpg

20110530137.jpg

免费打赏
kyujiangmn
2011年06月02日 21:39:58
52楼
没有遇到过,长见识了
回复
gaoshanliushui1221
2011年06月02日 21:47:23
53楼
中置柜发展的瓶颈; 可见一斑! 但愿尽量少发生这样严重的!
回复
yurlka
2011年06月02日 22:02:22
54楼
我们这里也发生过类似的事故,事故原因可以断定是出头的弹簧断裂倒是短路放炮,我们这里也是这个出头发生问题,看来这个跟里面触头温度高有关系。弹簧的加工处理工艺待改善。
回复
kwtmyh
2011年06月02日 22:20:48
55楼
一次插接头拉簧断了,发生接触不良引起电弧,后来弧光短路!
回复
ejiajiay
2011年06月03日 08:42:23
56楼
主要原因是静触头导电部分松动、发热、氧化、放电恶性循环,最后动、静触头间也发热、氧化、放电。这菊花插头(弹簧)要定期检修、保养。以防接触不良。
特别是长期在大电流状况下工作时更要小心。
回复
zhangmei0912
2011年06月03日 13:37:15
57楼
我们一直说梅花触头,今天听了个新词是“菊花触头”,晕。。。
回复
sunbaozhu86
2011年06月03日 18:15:17
58楼
学习了
回复
冬天的雨
2011年06月04日 07:18:58
59楼
现在在线监测梅花触头最好的方法是在触头上加装测温装置,我们变电站的大电流开关的触头上都加了无线测温装置,实时监测触头的温度变化,通过温度的变化来判断触头的接触情况
回复
bmwz7
2011年06月04日 13:24:04
60楼
中置柜中大部分故障都是梅花触指引起的,
回复
scrach
2011年06月04日 16:10:06
61楼

这种配置是比较安全的做法。我也感觉这个问题挺严重的,而且看意思发生的情况还不少,母线短路开关放炮可不是小问题!
回复