【求助】开关事故图片,请大家帮忙分析原因
冬天的雨
2011年05月30日 23:11:09
来自于继电保护
只看楼主
20110530137.jpg

20110530137.jpg

免费打赏
冬天的雨
2011年06月05日 22:51:32
62楼
wxjcy900_2_2[1].gif
这就是我们变电站在用的梅花触头上安装的无线测温装置
回复
juju-snz
2011年06月06日 11:10:50
63楼
发热时罪魁祸首。发热原因有二:
1.是上面人们说的簧的压力不够导致温接触电阻过大;
2. 是动静触头调整的不好,没有在同一水平线上,动触头有仰头或低头的现象导致的电阻过大。
回复
好运常在
2011年06月06日 12:02:20
64楼

东西不错,建议推广。
回复
huadongdianzi
2011年06月06日 21:56:21
65楼
弹簧时间长张力会不足的。。。。又有接触不好倾向。。。随时检测温度会把事故概率降低。有必要增加测温装置
回复
cyq2688
2011年07月12日 12:17:48
66楼
同意13楼观点
回复
mtj3204
2011年07月12日 16:22:02
67楼
没点检到位啊!
回复
state-grid
2011年07月13日 20:11:36
68楼

传感器直接装在梅花触头上吗?
回复
逍遥翁
2011年07月22日 21:24:02
69楼
.我前两年也遇到过同样事故,我们当时的分析正如上面人们说的:1.簧的压力不够导致温接触电阻过大;
2.动静插接件安装距离调节不准确;
3.动静插接件没有在同一水平线上,动触头有仰头或低头的现象导致的电阻过大。
总的原因是接触不好造成动静插接件发热,使静插接件的套管绝缘损坏造成。
回复
hechundong_126
2011年08月11日 21:36:04
70楼
是不是真空没做好
回复
dh19881020
2011年08月14日 20:14:33
71楼
梅花触头松动 没有和静触头完全闭合 电流过大 发热引起的