72楼
应该是梅花触的问题,拉紧弹簧出现老化、触头接触电阻等接触的问题,引起发热继而融化击穿
回复
73楼
每年的一次定期检查可以避免
回复
74楼
学习了,长见识
回复
75楼
恐怖啊,,,上面那玩意怎么坏了一个。。对眼的那个好像也烧过。。
回复
76楼
这是不是说明梅花触头(中置式)不以用于大电流的开关柜。用于大电流的,是不是故障率特高。
回复
77楼
一次动触头拉簧断了或松动,一次静触头未拧紧
回复
78楼
,接触不良,么
回复
79楼
动静触头接触不良造成过热引起爆炸。
回复
80楼
拉簧断了也有可能,我认为也可能是静触头螺栓未紧固好,这在电气检修中也是应该特别注意的。
回复
81楼
电流大,接触不良,拉合不到位,弹簧拉力下降,小车位置不正,保养不到位,原因真是太多了,要是再能改进下就好了
回复