我碰到一个项目,裙房是商铺,采用9台空气源热泵机组并联工作,水泵一对一与之对应,9用1备,觉得9台水泵这样并联的话,流量衰减应该很大,水泵的流量是否要大大大于热泵机组的水流量,大家有没有碰到过这样的问题?一起讨论下吧
我碰到一个项目,裙房是商铺,采用9台空气源热泵机组并联工作,水泵一对一与之对应,9用1备,觉得9台水泵这样并联的话,流量衰减应该很大,水泵的流量是否要大大大于热泵机组的水流量,大家有没有碰到过这样的问题?一起讨论下吧
12楼
回复
13楼
豆丁的资料难下啊,没钱
回复
14楼
弱弱的问一下,你在水泵前(出口)装止回阀了没。装的是那种类型,看要求了吗??
[
本帖最后由 zhaozebin 于 2011-6-2 14:27 编辑 ]
回复
15楼
你用9台水泵并联运行,当末端负荷小时,你可能只开2-3台水泵,这时候系统阻力很小,你的水泵很有可能出现大流量,小扬程,大功率状态,有可能烧坏水泵。机组多了控制也很繁琐。
回复
16楼
怎么要这么多水泵,费解
回复
17楼
九台水泵并联,神马工程设计啊,真是乱搞, 三台以上就会急剧衰减,加大水泵型号吧 尽量控制在三台以内
回复
18楼
建议你做一个集水器,在集水器后安装较大型号的水泵2台 一用一备 避免流量衰减问题。