【请教】关于10KVPT二次侧接地的问题
srf091125
srf091125 Lv.3
2011年05月31日 10:53:46
来自于继电保护
只看楼主

10KV电容补偿柜,,放电PT二次侧接成开口三角保护,,疑问是二次侧还需不需要一端接地,接地的话是不是哪一端都可以?

10KV电容补偿柜,,放电PT二次侧接成开口三角保护,,疑问是二次侧还需不需要一端接地,接地的话是不是哪一端都可以?
免费打赏
田园居士
2011年05月31日 15:52:27
2楼
当然可以这样
回复
huaxin518-gyb
2011年06月01日 11:18:30
3楼
开口三角一般都会接到消谐装置上,消谐装置上一般都有接地的端子。所以我不重复接地。
回复
dylan3940
2011年06月02日 13:34:40
4楼
一次侧中性点接一次消谐器,二次侧就不用重复装消谐器了,开口三角一端接地
回复
friendcatlin
2011年06月10日 16:11:06
5楼
PT二次总是应该有个可靠的接地的!电容器的二次开口三角一端接地。
回复
utxjy
2011年06月21日 23:34:58
6楼
为防止高压串入,PT二次必须有且只能有一个接地点,因电容器PT开口角电压不涉及方向问题,可任选其一接地。
回复
gp136360826
2011年06月22日 11:06:50
7楼
PT二次侧除了零序保护接地!~另外还需要再有一点接地~!
回复
ganrongfa
2011年06月29日 10:57:23
8楼
我看到的图纸是在二次侧开口三角还是会有接地
回复