室外给水管网工程图片,第一次发图,请多指点由于这个工程不是我施工的,只是怕了些照片,希望对大家能有所帮助也希望大家指出其中做的不合理的地方!谢谢
室外给水管网工程图片,第一次发图,请多指点
由于这个工程不是我施工的,只是怕了些照片,希望对大家能有所帮助
也希望大家指出其中做的不合理的地方!谢谢
32楼
阀门井未做防水处理,井底处理粗糙,要造成积水。
管材没问题,1000的用螺旋焊缝钢管,外部只做了油漆防腐处理,力度不够,且焊接处未作二次防腐,
焊接人员在管道上做了引弧,是严重违反规定。
还有个严重问题就是地下穿越了公路,未做套管保护,且埋深不够,易损坏。
回复
33楼
此管道应该是市政管道吧,太马虎了点,DN1000的。。。。。。一般的厂区除了工业用的循环水之类,一般用不了这么大的管道
回复
34楼
给水管道的基础只是在管道转角或分支的地方才设的,给水检查井设计时好像是不考虑检修空间的吧.
这个工程我感觉是干的可以了,钢管焊接的质量就挺好的,原来我们干的可是比这个差远了.
回复
35楼
消火栓应该距离公路两米吧?
回复
36楼
焊接的质量是可以,不过焊工太自信了,不能在管道上引弧的。。。
回复
37楼
看第二张图片,埋深没有问题,只是还没有打水稳层和路面,看旁边的围墙感觉埋深超过70CM,但第三张以后的埋深感觉是浅了点,应该是50CM左右,对于此管道的用途表示怀疑,是否为饮用水?
回复
38楼
第11张,阀门穿的螺栓安装方向不对
回复
39楼
第11张,法兰没刷油防腐
回复
40楼
各位怎么看得出来管道埋深太小呢,覆土还没有完成,从周围的道路路面来看应该是基本满足埋深要求的。
还有一句话——这就是管道施工的现状,不必太过强求
回复
41楼
请注意,规范是消火栓距路边不应超过2m。