地下室开挖,有淤泥型流沙夹层,怎么办?
ding6938
ding6938 Lv.3
2006年05月09日 07:47:58
只看楼主

我在地下室开挖时,在至基底标高时,发现有一层淤泥流沙层,我们原来的维护是这样的,锚杆加土钉墙.但是这样的夹层,有50cm左右,而且已经造成部分滑体.请问同行,在这方面有施工经验吗?

我在地下室开挖时,在至基底标高时,发现有一层淤泥流沙层,我们原来的维护是这样的,锚杆加土钉墙.但是这样的夹层,有50cm左右,而且已经造成部分滑体.请问同行,在这方面有施工经验吗?
免费打赏
ding6938
2006年05月09日 07:50:51
2楼
本来是考虑大放坡的,但是场地不性,要不燃,就不要维护,我们现在要求设计过来处理,但是在假期里,来不了!晕!
回复
ding6938
2006年05月09日 23:46:08
3楼
我去查了一下,资料,打排桩是有挡土的功效,但是要考虑成本问题,松木桩费用一般,效果有的,但是需要和、梅花型布置;
钢板桩效果也好,且可以再次利用的.但是工期长了,就不划算了.这里是挡土的角度出发,不过,我想也有治理这淤泥层的办法吧,这方面我没有经验?
回复
ding6938
2006年05月12日 20:57:51
4楼
看下层土的位置在那里,土的性质.能不能在那里做吃力层,但这样室内地坪可能要调整,要不地下室净高加大.看看成本哪省.
回复
ccq2697001378
2006年05月13日 11:09:42
5楼
首先停止地下室土方开挖,必须及时加固处理后方可继续土方开挖,先把已经造成滑体部分,采用袖阀管、三重高压旋喷桩(当旋喷桩提升到淤泥流沙层位置时,压力必须降到2MPa,淤泥流沙与其它岩层交接处旋喷桩必须上下往返运三次旋喷,使淤泥流沙层有足够的实心密实性)、深层搅拌桩或机械成孔砼灌注桩进行加固;其它未造成滑体部分,必须重新采用深层搅拌桩进行止水处理后,再进行锚杆加土钉墙(此方案应根据地下室开挖深度及地质复杂情况来选定方案,最好组织相关专业的专家组现场勘察后决定采用方案)。特别有淤泥型流沙夹层部分必须采用引流补漏法进行处理。引流补漏位置先采用稻草往内堵塞,再用直径50~100mm钢管,钢管必须制作周边有排水孔进行引流。堵漏的方法很多,必须根据现场实际情况选用堵塞方案。