一个地下一层,地上15层的框-剪结构,地震计算结果如下:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8017 87.39 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.6303 177.34 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47 3 1.5865 175.98 0.47 ( 0.46+0.00 ) 0.53 4 0.5481 90.57 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8017 87.39 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.6303 177.34 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47
3 1.5865 175.98 0.47 ( 0.46+0.00 ) 0.53
4 0.5481 90.57 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
5 0.5281 30.17 0.13 ( 0.10+0.03 ) 0.87
6 0.4890 176.83 0.91 ( 0.90+0.00 ) 0.09
7 0.2889 138.76 0.11 ( 0.06+0.05 ) 0.89
8 0.2665 84.09 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
9 0.2394 176.81 0.93 ( 0.92+0.00 ) 0.07
10 0.1829 149.89 0.08 ( 0.06+0.02 ) 0.92
11 0.1592 85.26 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
12 0.1467 176.07 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
13 0.1277 157.17 0.08 ( 0.07+0.01 ) 0.92
14 0.1089 85.21 0.99 ( 0.01+0.97 ) 0.01
15 0.1034 174.80 0.88 ( 0.87+0.01 ) 0.12
16 0.0962 157.71 0.16 ( 0.14+0.02 ) 0.84
17 0.0821 81.76 0.99 ( 0.03+0.95 ) 0.01
18 0.0793 170.86 0.81 ( 0.79+0.02 ) 0.19
地震作用最大的方向 = 80.046 (度)
结构平面比较规则,质心和刚心每层都相隔较近,但跟据上面的周其观察结构空间震动状况,第二震型下,就是很明显的平钮结合了。要计算周期比,究竟先哪个周期来每一扭转周期?
而且上面的计算得到的地震作用方向,是不是还要把Satwei的水平力与整体坐标系夹角填成上面的角度?
补充下说明,结构的剪重比不用调整,除顶层坡层面外,竖向刚度分布较均匀,刚性楼盖下,最大位移比为1.4,为Y向层间位移的位移比,仅个别楼层较大,X向位移比均较小,最大为1.12。些结构是否需要进一步调整结构布置?