求教哪个周期才能算第一扭转周期
悠悠之我心
2011年05月31日 18:45:49
只看楼主

一个地下一层,地上15层的框-剪结构,地震计算结果如下:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8017 87.39 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.6303 177.34 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47 3 1.5865 175.98 0.47 ( 0.46+0.00 ) 0.53 4 0.5481 90.57 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04

一个地下一层,地上15层的框-剪结构,地震计算结果如下:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8017 87.39 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.6303 177.34 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47
3 1.5865 175.98 0.47 ( 0.46+0.00 ) 0.53
4 0.5481 90.57 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
5 0.5281 30.17 0.13 ( 0.10+0.03 ) 0.87
6 0.4890 176.83 0.91 ( 0.90+0.00 ) 0.09
7 0.2889 138.76 0.11 ( 0.06+0.05 ) 0.89
8 0.2665 84.09 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
9 0.2394 176.81 0.93 ( 0.92+0.00 ) 0.07
10 0.1829 149.89 0.08 ( 0.06+0.02 ) 0.92
11 0.1592 85.26 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
12 0.1467 176.07 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
13 0.1277 157.17 0.08 ( 0.07+0.01 ) 0.92
14 0.1089 85.21 0.99 ( 0.01+0.97 ) 0.01
15 0.1034 174.80 0.88 ( 0.87+0.01 ) 0.12
16 0.0962 157.71 0.16 ( 0.14+0.02 ) 0.84
17 0.0821 81.76 0.99 ( 0.03+0.95 ) 0.01
18 0.0793 170.86 0.81 ( 0.79+0.02 ) 0.19

地震作用最大的方向 = 80.046 (度)
结构平面比较规则,质心和刚心每层都相隔较近,但跟据上面的周其观察结构空间震动状况,第二震型下,就是很明显的平钮结合了。要计算周期比,究竟先哪个周期来每一扭转周期?
而且上面的计算得到的地震作用方向,是不是还要把Satwei的水平力与整体坐标系夹角填成上面的角度?
补充下说明,结构的剪重比不用调整,除顶层坡层面外,竖向刚度分布较均匀,刚性楼盖下,最大位移比为1.4,为Y向层间位移的位移比,仅个别楼层较大,X向位移比均较小,最大为1.12。些结构是否需要进一步调整结构布置?
免费打赏
悠悠之我心
2011年06月01日 17:02:15
12楼
由于不能在周边加剪力墙,只能弱内柱,弱筒体,经过多番调整,最终结果如下:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7947 87.55 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.6323 177.62 0.75 ( 0.75+0.00 ) 0.25
3 1.5986 174.45 0.26 ( 0.25+0.00 ) 0.74
4 0.5630 89.65 0.97 ( 0.00+0.97 ) 0.03
5 0.5403 28.70 0.11 ( 0.08+0.03 ) 0.89
6 0.5083 176.68 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
7 0.2979 131.69 0.13 ( 0.06+0.07 ) 0.87
8 0.2777 83.24 0.94 ( 0.01+0.93 ) 0.06
9 0.2518 176.54 0.93 ( 0.93+0.00 ) 0.07
10 0.1910 144.51 0.09 ( 0.06+0.02 ) 0.91
11 0.1682 84.51 0.98 ( 0.01+0.97 ) 0.02
12 0.1558 175.78 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
13 0.1337 151.98 0.08 ( 0.07+0.01 ) 0.92
14 0.1154 85.06 0.99 ( 0.01+0.97 ) 0.01
15 0.1099 175.07 0.89 ( 0.88+0.01 ) 0.11
16 0.1016 155.56 0.15 ( 0.12+0.02 ) 0.85
17 0.0873 81.14 0.99 ( 0.04+0.95 ) 0.01
18 0.0846 170.00 0.83 ( 0.81+0.02 ) 0.17

地震作用最大的方向 = 76.544 (度)
但位移比却比调整剪稍有增大,在考虑偶然偏心的情形下,最大位移比达到了1.4。
回复
田高工
2011年06月01日 20:19:31
13楼
差不多,这个方案可行
回复
iamnjdsq
2011年06月01日 22:16:13
14楼
呵呵 那个图片说的很清楚了
回复
huoyunzhu
2011年06月01日 23:57:12
15楼
回复
土木在建
2011年06月02日 00:29:08
16楼
这是什么书?
回复
长风漫无
2011年06月02日 07:51:34
17楼
高层位移比>=1.4要超限审查的,,,还没调到位
回复
zhengjie629
2011年06月02日 08:29:22
18楼
考虑偶然偏心的情形下,最大位移比达到了1.4,看看是哪个位置位移超过了,加大周围梁的刚度,增加这些局部位置约束,对位移和周期都会有用
回复
zhaosh86
2011年06月02日 08:44:53
19楼
扭转系数大于0.5的
回复
piatyun
2011年06月02日 09:00:04
20楼
此书为:PKPM结构CAD软件--问题解惑及工程应用实例解析
回复
guokj1980
2011年06月02日 10:58:43
21楼
四楼观点很中肯
回复