求教哪个周期才能算第一扭转周期
悠悠之我心
2011年05月31日 18:45:49
只看楼主

一个地下一层,地上15层的框-剪结构,地震计算结果如下:振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8017 87.39 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.6303 177.34 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47 3 1.5865 175.98 0.47 ( 0.46+0.00 ) 0.53 4 0.5481 90.57 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04

一个地下一层,地上15层的框-剪结构,地震计算结果如下:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8017 87.39 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.6303 177.34 0.53 ( 0.53+0.00 ) 0.47
3 1.5865 175.98 0.47 ( 0.46+0.00 ) 0.53
4 0.5481 90.57 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
5 0.5281 30.17 0.13 ( 0.10+0.03 ) 0.87
6 0.4890 176.83 0.91 ( 0.90+0.00 ) 0.09
7 0.2889 138.76 0.11 ( 0.06+0.05 ) 0.89
8 0.2665 84.09 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
9 0.2394 176.81 0.93 ( 0.92+0.00 ) 0.07
10 0.1829 149.89 0.08 ( 0.06+0.02 ) 0.92
11 0.1592 85.26 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
12 0.1467 176.07 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
13 0.1277 157.17 0.08 ( 0.07+0.01 ) 0.92
14 0.1089 85.21 0.99 ( 0.01+0.97 ) 0.01
15 0.1034 174.80 0.88 ( 0.87+0.01 ) 0.12
16 0.0962 157.71 0.16 ( 0.14+0.02 ) 0.84
17 0.0821 81.76 0.99 ( 0.03+0.95 ) 0.01
18 0.0793 170.86 0.81 ( 0.79+0.02 ) 0.19

地震作用最大的方向 = 80.046 (度)
结构平面比较规则,质心和刚心每层都相隔较近,但跟据上面的周其观察结构空间震动状况,第二震型下,就是很明显的平钮结合了。要计算周期比,究竟先哪个周期来每一扭转周期?
而且上面的计算得到的地震作用方向,是不是还要把Satwei的水平力与整体坐标系夹角填成上面的角度?
补充下说明,结构的剪重比不用调整,除顶层坡层面外,竖向刚度分布较均匀,刚性楼盖下,最大位移比为1.4,为Y向层间位移的位移比,仅个别楼层较大,X向位移比均较小,最大为1.12。些结构是否需要进一步调整结构布置?
免费打赏
悠悠之我心
2011年06月02日 16:05:48
22楼
继续调整,结果如下
Y+偶然偏心下,最大位移比1.35,X向位移比各种工况下均较小,周期比也调整得较为理想了
如下
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7459 86.90 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.5815 175.95 0.87 ( 0.86+0.00 ) 0.13
3 1.5126 178.54 0.13 ( 0.13+0.00 ) 0.87
4 0.5440 88.18 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.5143 4.73 0.26 ( 0.26+0.00 ) 0.74
6 0.4907 175.89 0.75 ( 0.74+0.00 ) 0.25
7 0.2831 141.03 0.14 ( 0.08+0.06 ) 0.86
8 0.2707 83.41 0.96 ( 0.01+0.94 ) 0.04
9 0.2458 176.53 0.90 ( 0.90+0.00 ) 0.10
10 0.1831 155.51 0.09 ( 0.08+0.01 ) 0.91
11 0.1643 84.84 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
12 0.1527 175.61 0.91 ( 0.90+0.00 ) 0.09
13 0.1294 165.49 0.09 ( 0.08+0.00 ) 0.91
14 0.1128 84.94 1.00 ( 0.01+0.98 ) 0.00
15 0.1080 174.62 0.88 ( 0.87+0.01 ) 0.12
16 0.0991 171.82 0.14 ( 0.14+0.01 ) 0.86
17 0.0856 80.32 1.00 ( 0.03+0.96 ) 0.00
18 0.0833 168.89 0.83 ( 0.80+0.03 ) 0.17

地震作用最大的方向 = 75.083 (度)
就这样吧,不再准备继续调整了。
回复
q739673646
2011年06月02日 16:37:42
23楼
第3个是第一扭转周期 看系数最好大于0.8,至少也要大于0.5
回复
cszntd
2011年06月02日 17:24:36
24楼
扭转系数大于0.5的
回复
xiaoyangxiaoyang
2011年06月02日 17:35:21
25楼
学习中,谢谢楼主
回复
linqiang10011
2011年06月02日 21:09:57
26楼
这个结果比较合理。注意看底部剪力墙承担的倾覆弯矩是否大于50%
回复
吖俊
2011年06月02日 21:09:57
27楼
图片和5楼说的都很好
回复
xiaoyangxiaoyang
2011年06月02日 21:13:36
28楼
扭转系数大于05的
回复
takeplaceu
2011年06月03日 08:51:20
29楼
你第一个贴出来的结果 调计算的方向是 1.将中间的X方向的刚度削弱 2.增加周围的抗扭刚度(这也有可能增加X方向的刚度,有时候效果不明显)

我觉得最好的调法是 调整平面剪力墙(感觉很少 怪怪的) 如果方案定了 没法改 或者是新手比较弱势的话
那么应该按下面这个方向 减少X方向的中间部位刚度 增加Y方向两侧梁的高度和宽度

[ 本帖最后由 takeplaceu 于 2011-6-3 09:07 编辑 ]
回复
takeplaceu
2011年06月03日 09:02:56
30楼
你这个剪力墙布置就是很奇怪 只有电梯是剪力墙
还有你这个肯定不是8度吧
我感觉这么布置剪力墙 后续还有其他的问题 比如说剪力墙抗倾覆力矩大于50%,剪力墙配筋等
回复
悠悠之我心
2011年06月03日 13:58:40
31楼
低烈度,问题已解决,做法是,周边一圈梁加高100,像腰带一样调整了一圈,周边部分柱子不对称的调整了下,加强了离筒边较远的柱子。剪力墙布不了,建筑上不行。但问题已解决了,此贴可沉了。