变压器的声音越来越大了
xxq88551752@co163
2006年05月09日 12:31:39
来自于变压器
只看楼主

变压器的声音越来越大了我司供冲压机的变压器是2000KVA的干式变,因为冲压机的电流特点是大(一台800A左右)短(10秒左右)启动平凡。每天4台冲压机一起工作电流表就象是跳舞一样,我们的变压器声音是越来越大了(供其他设备的变压器不会有此现象)但温度正常。请问谁有解决问题的办法吗?

变压器的声音越来越大了
我司供冲压机的变压器是2000KVA的干式变,因为冲压机的电流特点是大(一台800A左右)短(10秒左右)启动平凡。每天4台冲压机一起工作电流表就象是跳舞一样,我们的变压器声音是越来越大了(供其他设备的变压器不会有此现象)但温度正常。请问谁有解决问题的办法吗?
免费打赏
zouys
2006年05月09日 12:56:18
2楼
可能你得先查查是不是因为电流冲击形成的机械问题,如线圈,铁芯,固定部件等等的松动。
回复
xxq88551752@co163
2006年05月09日 13:12:39
3楼
现在声音还不算大,可是有越来越大的趋势。线圈,铁芯,固定部件等等的松动应该不是因为那声音是有区别的。
回复
jms198393
2006年05月09日 16:54:39
4楼
抽芯检查得了!

回复
xxq88551752@co163
2006年05月09日 21:38:01
5楼
有没有谁和我一样的经验??
你们认为这样的电流会导致变压器响声增加吗?
回复
zgybr
2006年05月11日 16:11:26
6楼
电流不会造成变压器响声的增大,声音的产生只能是机械震动引起的,所以,有可能是冲压机的频繁启动,对变压器产生冲击,从而引起变压器紧固件松动,铁心硅钢片松动,造成变压器的电磁噪音增加。
回复
扬州华锦电气
2006年05月12日 08:54:23
7楼
你们现有补偿方式静态还是动态?是否跟的上?
回复
poco四野
2006年05月13日 22:22:40
8楼
可能是冲击电流引起机械振动,使变压器的紧固件松动造成噪声大,总之变压器噪声大有很多原因,并且可检查变压器安装时是否有减振措施.
回复
woniu888
2006年05月13日 22:33:57
9楼

同意!
回复
chym0822
2006年05月14日 00:12:14
10楼
别动不动就吊芯,还是先做试验,看各项参数有没有变化再决定,说不定是正常的负荷冲击声音,心里作用罢了。
回复
eqsczhq
2006年05月14日 15:28:02
11楼
由于大电流的冲击,造成变压器内部紧固件的松动,是造成噪音增大的原因。如果三相平衡,线圈没有问题的。我们厂的变压器就有这样的问题。吊芯检查,将其紧固就行了,但要经常点检,定检,有问题及时解决。