变压器的声音越来越大了
xxq88551752@co163
2006年05月09日 12:31:39
来自于变压器
只看楼主

变压器的声音越来越大了我司供冲压机的变压器是2000KVA的干式变,因为冲压机的电流特点是大(一台800A左右)短(10秒左右)启动平凡。每天4台冲压机一起工作电流表就象是跳舞一样,我们的变压器声音是越来越大了(供其他设备的变压器不会有此现象)但温度正常。请问谁有解决问题的办法吗?

变压器的声音越来越大了
我司供冲压机的变压器是2000KVA的干式变,因为冲压机的电流特点是大(一台800A左右)短(10秒左右)启动平凡。每天4台冲压机一起工作电流表就象是跳舞一样,我们的变压器声音是越来越大了(供其他设备的变压器不会有此现象)但温度正常。请问谁有解决问题的办法吗?
免费打赏
王永前
2006年05月14日 20:05:10
12楼

同意。
回复
中国龙
2006年05月14日 22:12:21
13楼


回复
lyq13703983100
2006年05月14日 23:58:48
14楼


!!!
回复
xxq88551752@co163
2006年05月19日 22:12:30
15楼
[支持(0)][引用] 2006-05-12 08:54:23.0第7楼你们现有补偿方式静态还是动态?是否跟的上?
我们是自动补偿的
回复
kfhsp
2006年05月20日 18:02:00
16楼
请检查你的变压器离车间设备的距离是否太近造成的振动,或者是紧固螺栓松动的缘故,别动不动就吊芯,还是先做检查、试验,看各项参数有没有变化再决定,说不定是正常的负荷冲击声音。
回复
libingwen924
2006年05月21日 13:02:22
17楼
我想应该是大电流冲击带来的声音(电晕现象)。
回复
kingds
2006年05月21日 16:32:01
18楼
你先检查下三相直流电阻