地下车库,柱间距8100X8100,其中分布十字梁格,8100处大梁高(自板顶面)1000,中间十字梁高900(自板顶面)。喷头布置:采用4-2-4方式,一边居中设置4个喷头,喷头间距2400,另一边居中设置两个喷头,如此4-2交替布置。图纸审查已通过,但审查人员电话里说喷头有些密。请教各位,还有什么更好的布置形式?请指教![ 本帖最后由 xupeng 于 2011-6-1 18:12 编辑
地下车库,柱间距8100X8100,其中分布十字梁格,8100处大梁高(自板顶面)1000,中间十字梁高900(自板顶面)。喷头布置:采用4-2-4方式,一边居中设置4个喷头,喷头间距2400,另一边居中设置两个喷头,如此4-2交替布置。图纸审查已通过,但审查人员电话里说喷头有些密。
请教各位,还有什么更好的布置形式?请指教!
[
本帖最后由 xupeng 于 2011-6-1 18:12 编辑 ]
32楼
今日接触到类似的项目,个人觉得bbb方案比较好,布置的喷淋看上去美观,画图也快捷,貌似也没有违反规范,后来跟审图的沟通,审图的说下喷不宜太多,否则会影响积热效果,不建议采用。
回复
33楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
34楼
最怕碰到这种按梁布置喷淋的了。调整喷头实在是太痛苦了
回复
35楼
我觉得bbb方案比较好
回复
37楼
36F的很OK了!~
回复
38楼
您的回复很有价值,学习了!目前这个项目还在调整中,审图人员还建议改换流量系数115的喷头,这样每8.1×8.10内布置4个喷头。不知道这个方案如何,也请指教!
回复
40楼
哎,我也觉得该设置16个的,,,可间距太小,太不经济了,,,,
而且很多都按BBB来做的,审图的也没提什么意见,,,哎,,,没天理啊,,,,
回复
41楼
先部车位上的再套梁图,局部调整,你这样完全或者是太考虑梁的话实际画图至少我不会这样做!
回复
42楼
我是按每格设4个喷头布置,但最不利点喷头工作压力用0.05MPa,这样流量不至于太大。
回复
44楼
建议采用菱形布置也就是楼主中的对角线布置喷头
回复