【讨论】地下一层防烟楼梯间及合用前室加压送风问题
sihan123
sihan123 Lv.2
2011年06月01日 21:28:13
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……

高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……
免费打赏
farstarry
2011年06月07日 12:33:30
12楼
你得说明是哪个地区的,这样才能根据本地规范来解释。
回复
chenjue1986
2011年06月07日 13:45:14
13楼
地下可以单独做正压的,这个图集上很详细有介绍怎么做的。地下地上做隔断就好了。
回复
w562696083
2011年06月07日 15:42:06
14楼
得根据当地的消防局的文件来,这个意见不统一
回复
只是一片枫
2011年06月08日 16:38:17
15楼
这个要看具体在哪里的工程了,如果在上海的话就可以不做了(参考“上海市民用建筑防排烟技术规程”);最好征询下当地消防部门,消防方面各部门理解不同,解释也有所差异!
回复
tx
2011年06月08日 16:42:51
16楼
地下室的防烟楼梯间和前室都不能自然排烟,那么应该在防烟楼梯间设置加压送风,前室不送风。
一般是这样处理的,只是只有一层,按规范规定的风量很大,这样风机、风管、风口等都很大,有点茫然。。。。。
回复
kenny1984515
2011年06月09日 14:43:43
17楼
地上楼梯和地下楼梯是分开的,一般在首层有防火门隔开。如果是一类公共建筑,超过50米的,那么不能采用可开启外窗自然排烟的防烟方式。
地下室防烟楼梯间没外窗要设置加压送风,风量查表,不过要装泄压阀,不然风量过大,通过门的风速过大,会造成火灾时疏散门无法开启的问题。我一般的做法是风量按风速法计算,就算风量小于《高规》表中的值也不管,审图一般都没意见。广州这里的审图都默认了地下室一层的加压送风量可以小于《高规》表中的值,其他地方就不清楚了。
回复