沿程阻力损失一般都以多少PA/M计算?局部阻力损失一般所占比例为多少呢?
沿程阻力损失一般都以多少PA/M计算?局部阻力损失一般所占比例为多少呢?
2楼
沿程阻力损失一般都以多少4ft/100ft来计算,局部阻力损失一般为沿程阻力损失的50%
回复
3楼
在给水管网计算中,局部损失按沿程损失的5%-10%估算就行了。
回复
4楼
根据流量流速,去查表!
回复
5楼
沿程阻力损失,即经济比摩阻在供暖系统和空调系统中是不一样的
在空调系统中,一般是200,采暖系统是如上所述。
但为什么不同,还没有仔细考虑过,请大家发表自己看法。
回复
6楼
采暖中经济比摩阻60-120PA/M,局部是沿程20%-30%
回复
7楼
沿程损失约0.06m左右的损失,局部损失,需要看看管道阻力件数量,一般按沿程的1~1.5倍算,不会有太大差异,再加设备阻力就很快算出
回复
8楼
到底哪位仁兄说的对。给个正确的签案好吗?
回复
9楼
那你们设计的末端压力是多少
就是工作在多少的压力下
回复
10楼
经济比摩阻*最不利环路管长+局部阻力
回复
11楼
没确定管经,你就这样算!!!插赖物的啊!!
回复