如题,室外直埋铠装电缆,按规程敷沙和盖板并敷设-0.7m以下,请问,直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下,也就是电缆直埋完了后,厂坪全部用混凝土硬化。这种做法是否应该是电缆根数确定,没有后期敷设电缆考虑的情况下使用。还是:室外直埋电缆同室内电缆敷设不能敷设在水泥地坪中道理一样,根本不能敷设在混凝土硬化路面下?
为了以后方便,还是穿管吧
回复
13楼
回复
14楼
恩,应该穿钢管的或其他的保护措施;
不然后期维修很麻烦
回复
15楼
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007
5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
回复
16楼
过道穿保护管
回复
17楼
建议不要这样直埋。因为要换电缆的时候得破坏已经硬化的地面。十分麻烦并且浪费。
回复
18楼
肯定得穿管,而且一定距离还要加井,否则无法更换电缆!
回复
19楼
电缆本来就可直埋的。但一定要做好好防护措施和路径标记、警示标志。
回复
20楼
同意该方案
回复
21楼
不能。原因:
1、造成无法检修。
2、混凝土后期浇注会破坏电缆绝缘层。
回复