如题,室外直埋铠装电缆,按规程敷沙和盖板并敷设-0.7m以下,请问,直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下,也就是电缆直埋完了后,厂坪全部用混凝土硬化。这种做法是否应该是电缆根数确定,没有后期敷设电缆考虑的情况下使用。还是:室外直埋电缆同室内电缆敷设不能敷设在水泥地坪中道理一样,根本不能敷设在混凝土硬化路面下?
不能直埋在混凝土硬化路面下
回复
24楼
好像没有说不能吧!只是埋深不能小于1m,而且上面得铺细沙。只不过将来维修的时候得刨路面了。应该是这样。
回复
25楼
你要想到以后维修的问题啊 不放管怎么行
回复
26楼
最好穿管,一是可以保护电缆防止机械损伤,二便于维护.
回复
27楼
肯定要穿镀锌钢管,并且埋深应为1.0米较好,需要一定距离设置检修井,便于维护和穿电缆。
回复
28楼
《民用建筑电气设计规范》8.7.2:
电缆埋地敷设应符合下列规定:
4.电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
5.电缆通过有振动和承受压力的下列各地段应穿管保护,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。
2)电缆通过道路和可能受到机械损伤等地段。
回复
29楼
回复
30楼
同意
回复
31楼
混凝土后期浇注会破坏电缆绝缘层。违规操作不可以。
回复