如题,室外直埋铠装电缆,按规程敷沙和盖板并敷设-0.7m以下,请问,直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下,也就是电缆直埋完了后,厂坪全部用混凝土硬化。这种做法是否应该是电缆根数确定,没有后期敷设电缆考虑的情况下使用。还是:室外直埋电缆同室内电缆敷设不能敷设在水泥地坪中道理一样,根本不能敷设在混凝土硬化路面下?
应该在理解规范的基础上进行施工
回复
33楼
还是要考虑后期的维护啊
回复
34楼
应该穿管敷设,并按规定加人孔井
回复
35楼
电缆过道需要穿保护管
回复
36楼
一定要穿管,远的话还要设电缆井,不然以后出问题了怎么换电缆呢?
回复
37楼
同意穿管方案
回复
38楼
还是穿钢管保护比较好些。为了以后考虑嘛!
回复
39楼
同意该观点
回复
40楼
规范说得够明白了。至于要不要遵照规范做那就是你自己去衡量了。
回复
41楼
其实规范很多都是从运行维护的角度出发的。你后期可能是不需要再增设电缆了,但是维护维修总还是要的吧。
为什么说过路穿墙之类的都要穿管,你不穿管以后怎么维护
土面区的维护直接挖开,拿走盖板就行了,混凝土路面难道也没事就反开挖
穿钢管主要还是便于日后的维护啊
回复