小妹正在做毕业设计,在计算的过程中出现了这样的问题:一个小法庭,冷负荷并不大,所以计算出的总的送风量不大,但是他的人员很多,所以新风量很大,造成了新风量大于总的送风量,这种情况一般应该怎么处理阿?现在进度遇到了障碍啊!请大家帮帮忙:)
小妹正在做毕业设计,在计算的过程中出现了这样的问题:一个小法庭,冷负荷并不大,所以计算出的总的送风量不大,但是他的人员很多,所以新风量很大,造成了新风量大于总的送风量,这种情况一般应该怎么处理阿?现在进度遇到了障碍啊!请大家帮帮忙:)
2楼
1.减少送风温差``增大送风量`~~
2.减少送风量``可以的话``因为人员密集,而且停留时间不长`~可根据设计要求选小一点的人均送新风量``
3负荷有没有算错?.
回复
3楼
可不可以不处理回风,采用全新风?
回复
4楼
假如人员很多,负荷应该不会较小,偶建议你先检查一下你的负荷计算。
你选的新风量,是按每人多少选的?不要选取的太大,否则就是浪费!
全新风,那就不能处理回风了。
总是觉的你负荷计算有问题!
回复
5楼
是按30平米每人算得,这不是新的暖通规范里规定的吗?我想用全空气,不用处理回风可简单多了:)
回复
6楼
这种状况下新风比例是较大,建议可采用全新风机组,可能的话设热回收机组对新风进行预冷以利于节能
回复