高层住宅小区内室外消防水量20L/S,延迟2H,室内3020L/S,延迟2H,自喷3020L/S延迟1H,整个小区共用一个屋顶消防水箱,溶剂怎么确定?
高层住宅小区内室外消防水量20L/S,延迟2H,室内3020L/S,延迟2H,自喷3020L/S延迟1H,整个小区共用一个屋顶消防水箱,溶剂怎么确定?
2楼
天面消防水箱当计算大于18立方时可按18立方选用(水箱做大了没问题,做小了不行)
回复
3楼
请问低规上的规定的消防水箱保证前10分钟的消防用水量,室内消防用水小于25L/S,水箱大于12m3的去12m3,用水大于25L/S,水箱大于18m3,仍可用18m3的规定适用于高规么,那部分适用啊?
高层消防水箱容积是由那几部分用水叠加的?
跪求各位指教
回复
4楼
最小12,最大18m3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
高层有喷淋和水喷雾系统的话屋面消防水箱容积需要叠加吗?
回复
6楼
18立方就够啦。。
回复
7楼
建议看一下这个帖子