当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险对这段话不是很理解,请哪位高手给小弟释疑,最好画个简单的图解释一下
当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险
对这段话不是很理解,请哪位高手给小弟释疑,最好画个简单的图解释一下
22楼
接地是为了人身和设备的安全.等电位防雷击效果比较好,但也不能与重复接地分割开来
回复
23楼
杞人忧天
首先有了单向对地断路,零序直接就不平衡了,综保直接命令断路器跳了,在说接地电阻小于0.4欧姆
回复
24楼
七楼说的很生动,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
25楼
TN-S系统进入单体建筑的时候需要做重复接地么?
我认为不需要,倒是总等电位联接倒是必须的~!
回复
26楼
重复接地好处多多,为了安全多花点钱也值
回复
27楼
还是得好好学学了。经常充电!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
28楼
所有电源进线柜要求做重复接地,重复接地就是由均压环处的钢筋引扁铁至进线柜的地线排,再有地线排引至零线排!这样做是因为如果零线中断,零线中的不平衡电流对地会有很高的电压,重复接地就是减小对地电压。
回复