现在多层也要控制周期比,大家知道么
cszntd
cszntd Lv.7
2011年06月02日 17:31:30
只看楼主

以前,周期比不大于0.9是高规要求,做多层不考虑,至少我们一直是这样的可是2010新抗规在条文解释里把这个要求写上了,我们根本没发现,最后审查的提出来我们都傻了没办法,体型小的加大外圈柱,体型大的还要加剪力墙,真是丢人啊

以前,周期比不大于0.9是高规要求,做多层不考虑,至少我们一直是这样的
可是2010新抗规在条文解释里把这个要求写上了,我们根本没发现,最后审查的提出来我们都傻了
没办法,体型小的加大外圈柱,体型大的还要加剪力墙,真是丢人啊
免费打赏
sfsdrz
2011年06月03日 15:10:37
22楼
你这模型考虑楼梯间建模了吗?一般楼梯间建模后第二周期是扭转的
回复
lianghope
2011年06月03日 15:23:06
23楼
属于特别不规则
可否补充弹性动力时程分析的多遇地震补充计算
回复
lianghope
2011年06月03日 15:24:12
24楼
还不能定义超限工程吧
回复
陈筑静好岁月
2011年06月03日 15:29:30
25楼
灵活应用吧,规范是原则
回复
liq_521820423
2011年06月03日 15:38:37
26楼
周期比即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期)Tt与平动为主的第一自振周期(也称第一侧振周期)T1的比值。周期比主要控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,使结构的抗扭刚度不能太弱。因为当两者接近时,由于振动藕连的影响,结构的扭转效应将明显增大。
回复
hugangal03
2011年06月03日 15:45:22
27楼
每个地方不一样!
回复
sjhewei
2011年06月03日 16:00:01
28楼
这只是对于超限高层,对于多层无此要求。
回复
yueyue_niao
2011年06月03日 16:25:52
29楼
规范是不会错的,楼上的第一平动周期那么小,为什么不调整一下啊,浪费材料。
回复
idodo446
2011年06月03日 16:48:30
30楼
学习了,谢谢楼主的提醒
回复
guokj1980
2011年06月03日 17:21:05
31楼
呵呵,我以前做多层的时候就按照0.9来控制了
回复