高压电容器额定电流电压是怎么计算的?
jelly711
jelly711 Lv.5
2011年06月03日 00:53:23
只看楼主

如题,高压电容器额定电流电压是怎么计算的?例如容量为2000Kvar的电容器组,电流是多大呢?

如题,高压电容器额定电流电压是怎么计算的?例如容量为2000Kvar的电容器组,电流是多大呢?
免费打赏
wuchiqun
2011年06月03日 06:23:58
2楼
电压呢?额定电压总该有吧。电流=功率/1.732电压。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-6-3 22:47 编辑 ]
回复
jelly711
2011年06月03日 09:38:23
3楼
电压10KV.如何计算的?规范上说电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,是何原因?