【晕死】有这样设计配电房地面的么?一起看看
xy079736
xy079736 Lv.3
2011年06月03日 13:31:28
只看楼主

话不多说,大家看看,晕死你~~~~

话不多说,大家看看,晕死你~~~~ DSCF0155.JPG

DSCF0155.JPG

免费打赏
duxuning39
2011年06月09日 17:16:03
42楼
感觉还行啊,嘿嘿
回复
zhonghongyu0
2011年06月09日 18:06:08
43楼
这个没什么吧 虽然不符合规范的要求 但供电局的...
回复
xy079736
2011年06月09日 18:37:46
44楼

地面磁砖都辅好了,供电局试验也全部通过了,送高压调试鼓风机。断路器完全是靠人抬的,小车就没法用。

其实柜后的空间比操作面的空间大多了,不存在柜后开不了门。前面能看见的电缆沟也只有小个子的人才能进去的。问过施工队了,土建是按图纸来的。
回复
lgf860
2011年06月09日 21:30:44
45楼
牛B啊,这谁设计的,甲方么人提
回复
默石
2011年06月09日 21:31:17
46楼
我见过好多这样的。 华天几乎都是这么设计的。
回复
yongzhian
2011年06月09日 21:39:20
47楼
电缆沟为什么不直接在柜子下面啊
回复
lhsj99
2011年06月09日 22:23:30
48楼
一个愚蠢的设计人员。
看样子像是刚入门不久的毕业学生作的项目,还门搞明白柜下沟、柜后沟的功能区别,更不知道配电室的使用中,抽屉开关柜在大间隔大断路器抽屉的检修中,要使用到辅助手车,要是高压柜,高压手车均是从正面抽出,所以柜前是不可以设地沟的,设置地沟会影响到手车的出入。
操作面使用网纹钢沟盖板,是有弹性的,并且不利于绝缘,必须铺绝缘胶垫后才可以使用。
用户应该索赔,恭喜甲方找了一个菜鸟做设计。
回复
lpx126
2011年06月10日 09:10:35
49楼
电缆沟怎么设置在柜前?地面应该还没施工完成吧。
回复
honxs
2011年06月10日 12:17:59
50楼
柜前距离好像不太够,台阶那个问题可以把外边低的地坪抬起来,好解决,
柜前距离这个比较麻烦
回复
qqwwee129name
2011年06月10日 13:21:42
51楼
不是设计的问题,是施工问题,后面还有空间都没利用
回复