大家进来看看吧,,觉得理正软件垃圾吗??
弹吉他的设计师
2011年06月03日 19:43:32
只看楼主

最近我们领导给我一个小2型水库的除险加固设计,,, 大坝大概10米高上游和下游的坡比1:2.2 宽2.5米 渗透系数也5.8×10^-4 我们领导和同事凭他们丰富的经验说这个大坝的稳定系数绝对是安全的 但是我有理正算出来的校核洪水位浸润线几乎没有下降。。。。 理正算出来的简化毕肖普安全系数也只有 0.8左右我以为我软件数据输入错误啦 但是我请经常算稳定的同事看了 也没问题···· 于是我用手算出来的浸润线比较正常 下游逸出点也就2米左右 。。。。

最近我们领导给我一个小2型水库的除险加固设计,,,

大坝大概10米高上游和下游的坡比1:2.2 宽2.5米 渗透系数也5.8×10^-4
我们领导和同事凭他们丰富的经验说这个大坝的稳定系数绝对是安全的

但是我有理正算出来的校核洪水位浸润线几乎没有下降。。。。 理正算出来的简化毕肖普安全系数也只有 0.8左右
我以为我软件数据输入错误啦 但是我请经常算稳定的同事看了 也没问题····

于是我用手算出来的浸润线比较正常 下游逸出点也就2米左右 。。。。

唉 怎么办啊 怎么办 我的水库 中旬就要评审啦 大家帮帮忙 帮我想想办法呗

想用手算稳定 但是水库的处于7度地震区域 要考虑地震 但是手算考虑地震 我不会


在此膜拜高手·~~·· 指教下我·····感激不尽啊··················




qq 417894266
免费打赏
sin0hydr0
2011年08月14日 18:48:01
12楼
渗透系数不是很小啊。。。均质坝的渗透系数。

不懂楼主说的是渗透量偏大,出溢点偏高? 还是理正稳定的时候不稳定?!
回复
huangjinbiao757
2011年09月05日 10:15:59
13楼
正在学习中 呼呼
回复