普通散拼胶合板模板体系从计算上看,剪力墙的混凝土荷载通常按照 模板---木方次龙骨----钢管主龙骨----对拉螺栓 传递,在这个计算的过程中并未涉及剪力墙斜撑问题,故斜撑应如何设置?有无规范或构造要求?
普通散拼胶合板模板体系从计算上看,剪力墙的混凝土荷载通常按照 模板---木方次龙骨----钢管主龙骨----对拉螺栓 传递,在这个计算的过程中并未涉及剪力墙斜撑问题,故斜撑应如何设置?有无规范或构造要求?
12楼
这个得实际情况现场分析了 有时候斜撑可有可无 有时候斜撑起到很大作用 但是了已经有对拉螺杆了 斜撑也就起到支撑固定作用 受力考虑是其次的 个人意见
回复
13楼
体系中没有撑杆的受力计算,是考虑剪力墙模板加固方案中可以忽略斜撑受力情况的,斜撑主要用来校模,定位或对较高墙体进行支顶辅助作用,受力较低.很多时候都是根据经验来做的,,我们这里的间距并没有1.5m,照样挺好的
回复
14楼
谁能说的再详细一点?谢谢啦。
回复
15楼
正常间距1.5米,但是如果用螺旋杆加固的话,加固点多的话,间距还可以适当拉开,还有斜撑得看多大、多高,得根据现场才能采取方案加固
回复
16楼
谢谢各位楼主。学习了
回复