我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
23楼
如果是直通式地漏,必须加设存水弯。要是深水封地漏,就不能加存水弯,否则不仅造成排水不通畅,而且容易造成堵塞。
回复
24楼
谁家出品的地漏能满足5CM的水封呢??好像很少见,有部分铸铁地漏有这样的管件,但没有看到用相配套的地漏盖,所形成的水封远达不到5CM。
建议地漏还是做存水弯+普通装饰地漏就OK
回复
25楼
地漏的水封效果根本不能与存水弯的相提并论。
你把存水弯做了。地漏就不用考虑那么多了。从成本上来讲。地漏是贵很多的。
回复
26楼
同意楼上观点。是否加存水弯,首先要看地漏是否有水封,有水封不能加,这叫重复水封,规范是禁止的(见GB 50015-2003 4.27A)。当然地漏水封必须大于50mm,否则地漏不合格,这是强条。还有一种情况,就是采用无水封地漏,这种情况是必须加水封的。
回复
28楼
规范里没有要求。我在十几年的施工和质监工作中不要求施工单位这么做。
回复
29楼
地漏如果有水封,则不必加存水弯.如果地漏没有水封,则应加存水弯.
回复
30楼
我看你那用的是直通地漏吧,应该加存水弯。如果不是就不需要了
回复
31楼
哪里写着呢?施工规范明确要求地漏水封50mm
[
本帖最后由 mm34799 于 2011-6-10 16:10 编辑 ]
回复
32楼
一层用高水封地漏(存水要有2公分)二层及以上用直通地漏加存水弯。
回复
33楼
一般带水封的存水弯其水封高度都难达到50mm,尤其是采用同层排水的做法,卫生洁具由业主二装时完成,他可能做两种选择,若选到普通地漏,就没有水封,所以还是管道上带存水弯好。