我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
44楼
如果是水封地漏,就必须不能加存水弯,不过现在都是采用直通式地漏,所以下面加了存水弯,所以作为设计就要加存水弯,让施工单位做直通式地漏,审核问起就说直通式地漏。
回复
45楼
支持2楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
46楼
这个得学习,但是好像没有统一意见,到底是怎样的呢
回复
47楼
直通地漏加存水弯会好一些,不过住宅的卫生间里面加S弯有可能压低排水管的标高
回复
48楼
地漏管道一般才DN50,其存水弯尺寸并不大,应能安装,否则蹲便器怎么办?
回复
49楼
回复49楼
考虑到存水弯的管径比较细且放在同层不宜淸堵的原因,所以才有了上面的观点;而蹲便器的存水弯不存在这个原因。
[
本帖最后由 aaa_wgq 于 2011-6-24 06:16 编辑 ]
回复
50楼
应该是必须加的。
回复
51楼
采用新一代地漏---直插地漏
回复
52楼
地漏如果有水封,则不必加存水弯.如果地漏没有水封,则应加存水弯.不可两种同时有,因为易堵
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
53楼
从实际情况看,即使地漏带水封时,管道上也要设置存水弯,至于用S弯还是用P弯不是主要的,但能用S弯的地方尽量不用P弯。
回复