我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?

我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
免费打赏
qqdd123
2011年08月11日 23:39:06
54楼
仅靠地漏本身的存水弯并不可靠,地漏中的水封常常几天就干涸了,容易向室内逸出有害气体。
回复
qqdd123
2011年08月11日 23:45:36
55楼
地漏+存水弯,我和我周围的人一直都是这样做的,没有发现有什么不妥的。
回复
外滩飞龙在天
2011年09月05日 16:41:19
56楼
看了这么多回复,大家很担心地漏质量啊,那么我们作为设计人员,还是采用直通地漏加存水弯,最保险
回复
zhbcjcxsb
2011年09月16日 13:40:24
57楼
新科伟业ttc同层排水系统:采用了自主发明的先进的虹吸式自动回气防沉积排水专利技术,沉箱降板高度难以致信的只需在300mm以内(蹲式)、200mm以内(座式),增加了卫生间净空高度,减少了建材用量和防水面积,回填量少,减轻了楼房承重负荷,只需增加几元钱,就能进行清污分流,降低了投资成本,虹吸式自动回气排水技术只需少量的水就能冲出超常规生活排放要求,大大节约了用水,减少了污水排放,为用户减少了开支。不堵、不漏、不返臭,免设纸篓,清通方便,滑落物品易取,降低了人身安全隐患,卫生设备安装灵活多变,充分满足客户个性化装修需求。
联系电话:18975585755 详情登陆:http: www.xkwy.net
回复
kabanas
2011年11月18日 17:54:04
58楼
规范上说的很明白,不能重复设置水封。我做的工程都没有设置存水弯,但在设计总说明里面说明采用水封深度大于50mm的地漏。
回复
liu8661497
2013年10月30日 08:31:07
59楼
前辈们,你们的解释需要说明理由的,我也是建议2楼的做法,但是没有理论依据。
回复
基层干部
2013年10月30日 10:27:32
60楼
谢谢楼主了
回复
crossbow2000
2013年10月30日 10:37:23
61楼
我自己买来的地漏不带水封,不知道其他人买的结果如何,所以我认为还是加上村水弯比较好!
回复
huanghe521
2013年11月07日 08:28:42
62楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
nanjifangke
2013年11月09日 21:18:28
63楼
人人人人人人人人人人人人人
回复