地漏加存水弯有没有必要,有没有规范要求啊
ht_1981
ht_1981 Lv.2
2011年06月04日 11:04:33
只看楼主

我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?

我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
免费打赏
老酒
2014年04月03日 14:38:30
64楼
地漏水封的深度不小于5cm在那个规范里规定的,请教了
回复
quam
2014年04月03日 16:32:31
65楼
必须加存水弯。
回复
gudu003
2014年04月04日 08:50:25
66楼
洁净房间是必须加的,但是深水封在普通间可以不加,加了存水弯,下面要有清理口的,不然很容易堵塞
回复
虚无
2014年04月04日 08:53:51
67楼
非常有必要,要不反臭味的时候你就知道难缠了
回复
songhexiong
2014年04月04日 14:27:38
68楼
自带水封地漏不加存水弯 否则就是双水封 会产生气阻 排水不畅
回复
liu8661497
2017年05月27日 09:12:07
69楼
实际上楼上几位解答的已经很到位了
回复
liu8661497
2017年05月31日 07:55:54
70楼
期待高手的解答啊
回复
琅琊
2017年06月06日 11:52:16
71楼

地漏及水封的选择应根据使用要求确定,细分如下:1.不经常排水或地面偶尔冲洗排水,如送风机房,建议选用带水封的密封地漏,下不设存水弯,用时打开地漏;水封蒸发后靠密封防臭。2.市场地漏同在质量问题,水封一般不可靠,若楼板地板高度允许,建议选用直通地漏 下部存水弯形式,可保证防臭使用要求,但楼板下设存水弯,排水管距楼板高度增加,会降低吊顶标高。3.一般直接选用深水封地漏 下部不设存水弯形式,对楼板下部标高要求较小,但现实使用中地漏一般存在问题,防臭及排水效果不好。4.地漏若选用带水封的,建议选用防干涸的地漏,防止水封蒸发。
回复
hr82165016
2017年06月06日 14:55:46
72楼

俺赚土木币来的,不好意思来了你们这!!对不起!
回复
虎梦
2017年06月07日 09:43:09
73楼
水封达到了就可以了,不过甲方要求加就加,记住办理签证就好。