地漏加存水弯有没有必要,有没有规范要求啊
ht_1981
ht_1981 Lv.2
2011年06月04日 11:04:33
只看楼主

我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?

我们现在施工的工程,甲方及监理要求地漏下必须加设S弯,我个人认为,现在的地漏一般都是深水封地漏,没有必要在加存水弯,且加设存水弯后更容易造成堵塞,请教各位大侠的看法,规范上是不是有要求?
免费打赏
buzyzyd
2017年06月07日 13:43:47
74楼
凡是常用水的下水处,都可以设置水封,包括器具自带的水封或管道S弯水封,管道水封一般设在明处,方便检修。不常用水处,无论哪种水封,都容易干涸结垢。如普通地面地漏,常年没多少水量存放,水封存水处不但易于干枯,还容易被垃圾杂质堵塞,即使管道水封,存水量虽大,也经不住长期干耗,底部容易结硬块。此种情况下,建议购置机械密封的地漏或硅胶套地漏,每年检查更新即可,即方便下水,又降低成本。