求讨论这样配线、行还是不行(线径足够带动设备)线径6平方
gansujn
gansujn Lv.2
2011年06月04日 17:33:29
来自于工地图片
只看楼主

我的上一个帖子有很多前辈说我这样串接有害或者不符合规定,求讨论和解答帖子地址http://bbs.co188.com/content/416_3503137_1.html现在我的另一个电动执行阀的配电柜(线径足够带动设备)线径6平方下面是整个弯线的过程图片:

我的上一个帖子有很多前辈说我这样串接有害或者不符合规定,求讨论和解答帖子地址 http://bbs.co188.com/content/416_3503137_1.html

现在我的另一个电动执行阀的配电柜
(线径足够带动设备)线径6平方
下面是整个弯线的过程图片:

01.jpg


02.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg

免费打赏
gansujn
2011年06月04日 17:34:09
2楼
自己占个二楼
回复
dylan3940
2011年06月04日 20:46:52
3楼
8个空开啊,楼主必须做汇流排,这样不行!
跳接这么多个,其中一个空开的线坏了,旁边连着的其他空开都掉电啦!
回复
goatking
2011年06月05日 10:09:52
4楼


学习了。
回复
yunshengbo
2011年06月07日 16:58:15
5楼
建议用汇流排,价格不贵的,安全便捷啊。
回复
dylan3940
2011年06月07日 17:10:50
6楼
楼主是头犟驴,上一个帖子,大家都指出来这样做不对,你又发上了新图,还这么做,有意思吗?
回复
原子蛋
2011年06月10日 20:25:18
7楼
不规范,做汇流排安全可靠,还比较美观,何乐而不为