【奇怪】我家的客厅照明回路为何最近老跳闸
luhufaxianzhe007
2011年06月04日 18:10:32
只看楼主

家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。

家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?

补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。

问问各位前辈,这种现象可能的原因是什么。上午一个电工来弄了半天,本来我的客厅照明吊灯是并联双开的(就是可以开8栈灯,也可以开16栈灯那种回路),经他检修,现在是必须16栈全开了,电工在时,还是没问题,可是他走后没几分钟,又跳了,还是客厅照明回路,郁闷啊。。。

我完全没有这些安装检修经验,请教各位。。。。
免费打赏
yzk888888
2011年06月10日 10:24:32
22楼
要么开关坏了,要么就是线路漏电。
回复
honxs
2011年06月10日 12:26:46
23楼
如果是没有做什么改动的情况下最近突然出现的问题,估计是断路器的问题,也有可能是跷板开关坏了,有点漏电。
一般家里照明线路如果是单独一个回路的话很少会出现过载这种情况,何况是用过这么多年的。
回复
li497557303
2011年06月10日 13:51:40
24楼
你家客厅开关还会跳闸?我从来没见过客厅灯开关用能跳闸的开关,难道你用断路器?
回复
hadrian_007
2011年06月10日 16:58:03
25楼
因为是电工走后一段时间才跳的,估计是过载
回复
goddrink
2011年06月10日 17:57:26
26楼
1、线路中电线接头没有处理好;处理:从新处理注意绝缘和接触不良造成绝缘破坏
2、漏电开关质量不好(这可能性不大)
回复
chengjieleeman
2011年06月10日 21:11:51
27楼
先讲清楚是什么开关,是不是带漏电保护的
先确认是什么开关!
一、是不是带漏电保护的;如果是带漏电保护的,跳闸的,将开关拉闸,用万用表或峰鸣器,测量出线与地线之间的是否存在漏电的导通,因为线路可能在装修时存在破损,时间长了,线路管道内有水气引起的漏电或短路(楼上说的测电阻也行),或是线中有接头,还可能是开关处受潮;
二、不带漏电保护的,就是普通的DZ47空开吧?想看看是不是开关选小了,其实很简单,就是当开关跳了之后,跑过去用手指摸一下,出线端的外壳,过载跳闸的,开关会很烫,出线端处就是热脱扣双金属片所在的位置,过载电流会加热这个元件,造成用手摸开关表面也会感很烫;但这样也不一定就是开关选小了,线路各处线未接紧,也会造成电阻增大引起过载跳闸,要先检查线路,才能确定是不是开关选小了;
三、若是线路没问题,就算一下负载多大;
我今天去买开关,一个卖灯的商店老板问我顶上三顶大灯哪个漂亮,我们一致认为最亮的那个漂亮,老板说,很耗电;里面有20几个灯泡,一个40W;你上面都说了,十六个灯泡,如果也是一个40W的话,呵,那全开了就是640W,在加上其它的;你看看你用了多大的开关!
回复
chywang007
2011年06月11日 12:17:50
28楼
可能是线路绝缘降低了
回复
jiangtaifu
2011年06月11日 13:44:34
29楼

我在98年做的项目中,就已经对卫厨插座使用漏电保护的空气开关了。2000年的房子带漏电保护是可能的。
问题是楼主的描述来看,房中的照明和插座没有分开是一个回路吗?另外,不用电气时也有时跳闸,这有两种可能:空气断路器故障或者线路有漏电甚至相线、零线间闪络。具体检查楼上已有很多,就不赘述了。
回复
qq466974923
2011年06月11日 16:14:14
30楼
看看你照明电路上的每个元器的接线是否有松动,可能是有 一处接头上的端子松动了,,导致有局部有微小的漏电,,经过一段时间里的负荷之后会发热,相当于过载现象就会跳了。。