最近做了个项目,6度区,12层高,结构比较不规则,怎么调都不能把扭转周期调到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能调到0.54左右,项目催得急,各位前辈能否给点建议给小弟呢?
最近做了个项目,6度区,12层高,结构比较不规则,怎么调都不能把扭转周期调到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能调到0.54左右,项目催得急,各位前辈能否给点建议给小弟呢?
2楼
没人顶,自己顶下呵呵
回复
3楼
这个平面布置觉的调扭转还真有挑战。如果是框架,只能通过扁柱来调整了,右侧的扁柱高大于宽布置,上侧的扁柱横放,如果还不行就分别在两个窄端头加两片墙了。
回复
4楼
12层楼周期那么长,结构偏柔了,小头位置可以适当加剪力墙试试
回复
5楼
谢楼上的大哥。调了最多只能调到0.74啊
回复
6楼
四个角,加片剪力墙,或者中间梁和柱截面取小些,底层砼强度加大,试试看,我想你会会有意想不到的结果,祝你成功
回复
7楼
加剪力墙刚心和质心偏差好大
回复
8楼
加墙对控制周期很好
回复
9楼
这周期比不是过了吗?
回复
10楼
局部加点剪力墙控制指标,结构还是按框架设计.
回复