主变电所负荷太大,双回路供电每回采用两根电缆进线,配两台进线配电柜,也就是有四台进线配电柜,当其中一台线路出现问题之后应该怎么操作?是三台进线工作还是同时切断这一回的两路电源。同时这样配电(双回路供电每回采用两根电缆进线)有什么弊端?
主变电所负荷太大,双回路供电每回采用两根电缆进线,配两台进线配电柜,也就是有四台进线配电柜,当其中一台线路出现问题之后应该怎么操作?是三台进线工作还是同时切断这一回的两路电源。同时这样配电(双回路供电每回采用两根电缆进线)有什么弊端?
2楼
回复
3楼
首先纠正一个错误说法,回路的单位是一回,不是一台。
两路进线,每路采用双电缆。
但其中一条电缆发生故障应该不会影响另一回路电缆的正常工作。
只是故障这个回路的另一条电缆承受两倍的负荷,可能会造成持续发热,直至断路。
回复
4楼
补充下我问题的前提是单母线分段 正常分列运行 。一般一回进线出现问题 需要打开中间的联络柜 这样的话一回电缆就需要承受原来进线荷载的4/3,(原来是1/4 ,故障后是 1/3),对不对?
回复
5楼
不明白楼主什么意思,你是给现场用电设备终端双电源切换 还是 变电所 两段母线 自动投切
我的理解是第一种情况
第一种情况的话为什么 要四台进线 柜啊?
回复