新型地下室做法,这样做行么?~!!
hp_wode2010
2011年06月06日 19:10:36
来自于建筑施工
只看楼主

呵呵,在一个工地看见了这种地下室做法,以前没见过!!本人菜鸟 高斗勿喷~

呵呵,在一个工地看见了这种地下室做法,以前没见过!!本人菜鸟 高斗勿喷~

20110527008.jpg


20110527009.jpg


20110527010.jpg


20110527011.jpg

免费打赏
kuan11kuan
2011年06月09日 00:24:36
82楼
薄壁箱的质量太差,浇捣的时候,箱子破损会很严重。砼的实际方量会大大增加。
回复
zzq-khsl
2011年06月09日 07:46:32
83楼
这就是现浇无梁楼盖,没什么大惊小怪的,这几年不好应用的,还有放空心管的,属于变种。
回复
巴黎蔡
2011年06月09日 08:11:45
84楼
多谢楼主,又给了一次学习的机会。
回复
多多爸79
2011年06月09日 08:22:27
85楼
这是地下室顶板吗?
回复
ddysbaitu
2011年06月09日 08:42:20
86楼
我也第一次看见
回复
精工设计
2011年06月09日 09:39:35
87楼
模壳有破损属于施工质量问题,应将破损处进行封堵,防止混凝土流入模壳内,这种空腔密肋楼盖,承载能力大,自重轻,节省材料。多用于地下室顶板的施工。目前其施工工艺日趋成熟。
回复
person66
2011年06月09日 09:57:15
88楼
我们前不久做个网梁结构的,类似
回复
su30mkc
2011年06月09日 09:58:04
89楼
这么大的方形箱体该在钢筋上,浇注砼时,箱体下方砼怎样进去?看来这种设计有很大问题啊!
回复
kalbxx
2011年06月09日 10:44:08
90楼
真新的做法!!
回复
aboat-163
2011年06月09日 11:00:44
91楼
远看真象一块块豆腐,新颖,第一次看到。。。。
回复

相关推荐