系统脏堵!
bb3349
Lv.4
2011年06月07日 10:02:18
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
机组干燥过滤器出现脏堵?情况如照片!谁知道原因帮忙分析一下!谢谢!
机组干燥过滤器出现脏堵?情况如照片!谁知道原因帮忙分析一下!谢谢!
免费打赏
darkside
2011年06月13日 23:25:26
12楼
空气品质问题吧~~~通常风系统中过滤器脏堵都是由于回风设置不当,室内空气污浊造成的~~~
回复
desheng001
2011年06月14日 07:06:07
13楼
系统进水以后就容易出现这个问题
回复
sftech
2011年06月21日 20:15:07
14楼
同意!有关是两器的生产厂品质控制不行,也是低价竞争的必然结果
回复
ymch8866
2011年06月22日 22:10:48
15楼
换之....................................