因市政供水压力小,不能满足正常生产,现在主管网供水水表后增加一台管道泵,增加管道泵后影响水表的计量会受影响吗?
因市政供水压力小,不能满足正常生产,现在主管网供水水表后增加一台管道泵,增加管道泵后影响水表的计量会受影响吗?
2楼
肯定是影响计量的
回复
3楼
管道泵抽水厉害时不是会影响前面的用户的水压?
回复
4楼
在管道上加压是不允许的,必须要有蓄水装置,其实你可以采用无负压供水系统的。
回复
5楼
如果流量计在泵后的话应该还可以用,只要还在量程范围内,如果在泵前的话,管内水流状态会变化比较大,如此改动的话应该设置调节池,规范是不允许直接从市政管网内直接抽水的
回复
6楼
在入户管上直接加管道泵,自来水公司没有意见??
回复
7楼
不明白,没有高人来指点一下啊
回复
8楼
直接从市政管网上抽水规范上市不允许的,可以考虑无负压供水或者增加调节水池。
回复
9楼
学习了!!!
回复
10楼
流量表什么的一般有个前十后五的直管段要求,只要你的管道泵不在此范围内应该是不影响水表的。
回复
11楼
保证水表前后直管段要求,流速在水表要求范围内,应该是没有问题的
回复