关于接地的问题
jessie_gu
jessie_gu Lv.2
2011年06月07日 14:52:02
只看楼主

我想问一下:电流互感器的二次接地一定要引到系统接地排上吗?还是就近外壳接地就可以了。谢谢!

我想问一下:电流互感器的二次接地一定要引到系统接地排上吗?还是就近外壳接地就可以了。谢谢!
免费打赏
dylan3940
2011年06月07日 15:23:53
2楼
应该有专门的二次接地排,所有的二次元件需要接地,要引到二次接地排上,二次接地排与柜体绝缘,根据需要,可以引到主接地排上,也可以不引,不引的时候,相当于一个等电位点
回复
z1g2d3
2011年06月07日 16:38:29
3楼
我们单位是就近接的
回复
lingxuct
2011年06月07日 17:35:17
4楼
直接接地是对的,间接接地就不对!!!
回复
yaoguizhong213
2011年06月07日 23:08:29
5楼
所有的二次元件需要接地,要引到二次接地排上,二次接地排可靠接地。
回复