如果一个供电系统中全部都是三相住户,是否在选取需要系数的时候将三相住户折算成单相住户的数量,然后按照单相住户的数量来选取需要系数。还是按照三相住户的户数直接套用对应的需要系数呢?请各位大师指点迷津!!!
如果一个供电系统中全部都是三相住户,是否在选取需要系数的时候将三相住户折算成单相住户的数量,然后按照单相住户的数量来选取需要系数。还是按照三相住户的户数直接套用对应的需要系数呢?请各位大师指点迷津!!!
22楼
按单相三户算了
回复
23楼
单元总进线是三相,出线为单相,计算系数选取是用三相配电计算还是单相配电计算?我理解是按单相配电计算,但另一个设计院的给我说是按三相配电计算,有没得高手
回复
24楼
我倒是觉得以住户的户数是否为单相用户还是三相用户为准
回复
25楼
谢谢指教了,千真万确,一目了然
回复
26楼
按三相,举个例子,假如300户单相进线的住户,300户肯定总配电用三相配电,每相是不是带100户负荷?所有三相配电300户和100户单相配电的需要系数是一样的,这里涉及到了计算电流的算法问题
回复
27楼
按照三相住户的户数直接套用对应的需要系数
详见04DX101-1 3-16页
回复
28楼
按照户数选取同时系数时采用的是基本户数,即4KW/户。
回复