在安徽,变压器不能并列运行吗
yudert
yudert Lv.5
2011年06月08日 06:37:32
来自于变压器
只看楼主

外地企业在安徽芜湖新建一工业厂房,一路10KV高压进线,因项目分三期完工,所以计划先后上两台1250KVA 10/0.4变压器(型号相同)并列运行,但当地电力设计院图纸说明“两台变压器不并列运行,因此在分段柜与两台低压总柜间设电气连锁,当1#低压总柜或2#低压总柜任何一台断开时,联络柜才能合上,当1#低压总柜和2#低压总柜都合上时,联络柜不能合上”,双方沟通时设计院回复是从供电可靠性和安全性考虑。有两个问题:1为什么两台变压器不能并列运行,其实按照并联后2台变压器的额定电流近似等于载流量来选择母线截面;按照2台变压器并联后的短路电流来校验母线的动热稳定。母线大小必须满足动热稳定的要求,无非短路电流加倍,对断路器分断能力要求高,现在的电器件都没问题啊,我们公司自95年就是三台1600KVA并列运行到现在,很正常啊,当地供电部门也没不允许,芜湖怎么就不能并列运行啊,有什么规范要求吗?

2低压柜中间加了联络柜,必须加电气连锁三柜合二吗?
免费打赏
gdcell
2012年06月12日 15:58:32
22楼
并联运行只要符合并联运行的条件,在全国都可以,之所以电力部门不同意,可能是综合考虑了的.
首先你们是分期实施,没必要同时上二台,造成电能浪费
其次是你们的设备有没有必要并联运行。
这里就有一点要能理解,
为什么要并联运行的问题。
1:当有单台设备负荷过大,而不能正常启动时,在这种情况下可以并联运行.
2:并联运行后,二台 镍氢电池变压器的使用率能达到最佳状态.
除些之外并联运行的较率均不及单独运行.
所以在实际中,并不提倡并联运行.在一般情况下并联运行的损耗大于二台单独运行的损耗.
回复
engineershao
2013年08月18日 20:42:52
23楼
并列运行也会有很多弊端啊,为什么偏偏要去执着并列运行呢
回复
liliyongjing
2013年10月18日 15:01:29
24楼
同意版主的观点!
回复
xintgzl
2014年02月27日 20:02:51
25楼
努力学习做一个变压器达人
回复
tttl0703
2014年03月03日 14:56:26
26楼
三锁两钥匙~~~~~~~~~~~~~~~:lol
回复