九、梁、柱线荷载1、 次梁 0.2*(0.4-0.1)*25=1.5 KN/m2、 主梁 0.25*(0.6-0.1)*25=3.125 KN/m3、 柱 0.5*0.5*5+0.02*17*4*0.62=7.09 KN/m4、 水箱 5t*2=100KN(集中力)主梁(600*250)次梁(400*200)请问其中为什么要减0.1,25又是什么意思。
九、梁、柱线荷载
1、 次梁 0.2*(0.4-0.1)*25=1.5 KN/m
2、 主梁 0.25*(0.6-0.1)*25=3.125 KN/m
3、 柱 0.5*0.5*5+0.02*17*4*0.62=7.09 KN/m
4、 水箱 5t*2=100KN(集中力)
主梁(600*250)次梁(400*200)
请问其中为什么要减0.1,25又是什么意思。
2楼
减0.1是减去楼板的厚度,
25是混凝土的密度
回复
3楼
回答正确
回复
4楼
为什么要减去楼板的厚度?
难度梁的高度还包括楼板的厚度吗?
是不是梁的高度都是从楼板面开始算起的?
回复
5楼
减 去的是钢筋的保护厚度,因为不参与受弯!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
为什么要减去楼板的厚度?
楼板的荷载按0.1算,不扣就算了两遍。
难度梁的高度还包括楼板的厚度吗?
是(现浇结构)!
是不是梁的高度都是从楼板面开始算起的?
是(现浇结构)!
回复
7楼
梁的高度包括楼板高度。明白了!
回复
8楼
搞错了吧兄弟? 梁的荷载(比如梁高500宽250)
0.5X0.25X25=3.125
在加梁粉侧刷层就可以了
回复
9楼
主要看你怎么算了,板的荷载始终要转换成线荷载作用在梁上,所以要么梁上扣除那100,要么计算板时扣除,终归是一样的
回复
10楼
你抄谁的设计计算书,要抄就抄全了,真是新手。
回复