关于多联机室内机接线的问题该帖被浏览了16次 | 回复了1次我本人是做空调预算的,到现在仍然对多联机室内机的接线有些不理解的地方,希望高手指点一二。1、室内机需要接电源线、信号线,电源线一般强电专业会设计的比较清楚,而信号线设计人员一般在图纸中不会设计。信号线需要用屏蔽线,那么用的是几芯的呢?这里的屏蔽线是否是RVVP线?是否不同的厂家所用到的信号线芯数及规格会略微有不同(比方说3*0.75的或3*0.5的)?

关于多联机室内机接线的问题该帖被浏览了16次 | 回复了1次
我本人是做空调预算的,到现在仍然对多联机室内机的接线有些不理解的地方,希望高手指点一二。
1、室内机需要接电源线、信号线,电源线一般强电专业会设计的比较清楚,而信号线设计人员一般在图纸中不会设计。信号线需要用屏蔽线,那么用的是几芯的呢?这里的屏蔽线是否是RVVP线?是否不同的厂家所用到的信号线芯数及规格会略微有不同(比方说3*0.75的或3*0.5的)?
2、室内机与室外机之间连接的信号线是否为串联,即一端连接室外机,一段连接此室外机对应的所有室内机?
3、室内机如果用线控器,是否室外机至线控器之间的线缆也是用屏蔽线?另外线控器是不是另外也需要接电源线呢?
免费打赏
wangxch139
2011年11月18日 23:26:52
12楼
看来楼主对电气基本原理还不甚知晓,先更正一下概念,导线(电阻值为零)的首尾衔接(在同一端子)应称之为并联,而非形式上依次连接视为“串联”。
多联机的信号线的线径及芯数应参照设备制造厂商的安装技术要求而定,各制造厂商的标准略有差异,譬如,美的多联机要求三芯屏蔽线(RVVP3*1.0); 日立、东芝多联机仅要求二芯屏蔽线;大金甚至可又二芯护套线(RVV2*0.75)即可。因为多联机控制多为电压信号,理论上抗干扰能力较电流信号差,故常需用屏蔽线。这也从一个侧面反映了该空调设备信号的抗干扰的能力。并无任何神秘可言。
采用屏蔽线敷设,安装时必须注意屏蔽层(网)一端接地,另一端悬空,否则与普通护套线作用作用相差无几。建议楼主参阅自控或弱电布线的相关施工规范,在此不再多叙了。