机组经常报故障水流量温差过大和出水温度过低保护。
lst821103
lst821103 Lv.2
2011年06月08日 14:13:02
来自于中央空调
只看楼主

去年做了一个办公楼。二层的。全是办公楼。两台99KW模块机组外机摆放在4楼顶,管路从中间往两边分部。室内末端走同程,主机总异程。总管路设置压差旁通控制系统,末端设置电动阀。最近经常跳进出水温差过大保护和出水温度过低保护。查找了很多原因:第一、水流量问题,机组流量配置考虑1.2计算 第二、末端电动阀问题,手动开启10台末端 第三、水泵过滤器、末端过滤器全部清洗 第四点我考虑是否主机换热器脏堵,因为是板式换热器。

去年做了一个办公楼。二层的。全是办公楼。
两台99KW模块机组外机摆放在4楼顶,管路从中间往两边分部。
室内末端走同程,主机总异程。
总管路设置压差旁通控制系统,末端设置电动阀。
最近经常跳进出水温差过大保护和出水温度过低保护。
查找了很多原因:第一、水流量问题,机组流量配置考虑1.2计算
第二、末端电动阀问题,手动开启10台末端
第三、水泵过滤器、末端过滤器全部清洗

第四点我考虑是否主机换热器脏堵,因为是板式换热器。
请各位专家帮我看看,什么原因导致这个问题的呢?

免费打赏
lst821103
2011年06月18日 16:06:10
22楼




那出现这样的问题,会不会是板换局部堵塞引起的呢? 版主同意我这样的说法吗?
回复
adingkgb
2011年06月18日 17:18:18
23楼

板换分为依次册和二次侧,一次侧为冷源侧,如果一次侧堵塞或换热效果差,那么二次侧的水温就降不下来(冷量传递不过来),二次侧的温差也拉不开。
如果系统其他都正常,仅板换二次侧部分堵塞,导致进入板换的流量过小,那么板换二次侧的进出水温差拉大,出水温度降低。且板换前后压差增大。
如果板换正常,是系统原因导致流量过小。那么板换前后压差降低。
回复
youqi13861861800
2011年06月18日 20:50:59
24楼
学习下
回复
lst821103
2011年06月24日 09:08:08
25楼


那按照版主的意思,是同意我这个故障的判断的咯。
回复
谦谦0906
2016年05月21日 16:18:21
26楼
把末端的电动两通阀门全部“手动打开常开状态”同时将温控器电子阀接线掐掉用胶布包好,不然开启末端通电后会自动复位,在看看系统运行是否正常。
回复